土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个剪刀楼梯加压送风的问题

一个剪刀楼梯加压送风的问题

发布于:2009-12-01 20:57:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一类高层民用建筑26层,一剪刀楼梯设置加压送风,选择了两台风机,A风机对,-1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26层 和B风机对1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25进行加送风,请问负担 负一层的A风机的风量是否与B风机的风量有区别???

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发

    不对。规范规定20层以上开3层,20层以下开2层。并不是但凡设加压送风的都是开3层。此外,火灾时开启起火层送风是铁定的,但是规范从来没有规定还要开上下各一层。这是个别设计院为了简化控制系统而制定的变通做法。
    2009-12-25 15:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhangboliang
    zhangboliang 板凳
    楼梯间是可以自然排烟的,但是你所说的正压送风要是这样设计在联动方面是不是不太好控制。因为再打开正压送风口的时候应该是本层及上下两层同时打开。这样的话就应该是两台风机同时启动,个人认为这样的设计方法不太好。
    2009-12-22 16:24:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼梯间和前室的加压送风量

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)8.3.3层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段计算。8.3.2高层建筑防排烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。[ 本帖最后由 suojing1266 于 2009-12-9 18:19 编辑