《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)8.3.3层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段计算。8.3.2高层建筑防排烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。[ 本帖最后由 suojing1266 于 2009-12-9 18:19 编辑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句不对。规范规定20层以上开3层,20层以下开2层。并不是但凡设加压送风的都是开3层。此外,火灾时开启起火层送风是铁定的,但是规范从来没有规定还要开上下各一层。这是个别设计院为了简化控制系统而制定的变通做法。