第1、2都是水路(空调)支管,不知道这两种有什么却别。
第3是回水支管与总管间,为什么一般STAF(指流量平衡阀??)都安装在回水管。
在实际施工中,设计人员是不是应该给出管路需要的流量,然后调试人员根据此来调试呢?

1120634747534.GIF

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ybenny1
    ybenny1 沙发
    纠正老扁豆一下,有一种自力式流量控制阀,是过流面积变化型的,它是在一个较宽的压差范围内维持设定流量不变的,流量少了也要管的。
    2005-10-17 17:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • sea_w
    sea_w 板凳
    第二种形式,如果是一个系统的供回水管路,在这里是存在问题的。静态阀对系统进行水力平衡调试(可以平衡系统水流量的分配),而动态流量平衡阀是系统在一定压差范围内控制系统的水流量恒定。这两个阀门这样配合应用不合理。
    首先,平衡阀可以使系统内各个分支环路间的压差成设计的比例分配,当系统的流量发生变化是可以有保持比例不变的趋势,也就是说各个分支管路间的水流量有等比例减少的趋势。这种功能在过渡季节系统整体负荷降低时很有用处。通常是多个或多级静态水力平衡阀配合使用,而应用定流量阀会干扰这种等比变化的趋势。
    第二,定流量阀通常流量是恒定的,在系统内一些机电设备入口或出口上安装可以保护设备,防止过流(如水泵、冷水机组等等),使设备工作状态稳定。也可以应用在一些较大的区域系统中,在小的楼宇系统中(现在的项目大多是变流量)很少应用。可以单独使用。
    所以我觉得第二种应用方式如果是一个系统的供回水管路,是不对的。

    以上是我个人看法,欢迎大家交流意见。我觉得这样拿图上来讨论比光谈概念的形式好。