发布于:2005-07-06 13:10:06
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
[转帖]户内真空断路器使用探讨
户内真空断路器在使用中的应注意以下问题。
1、防止过电压
真空断路器具有良好的开断性能,有时在开断感性负载时,在回路电流急骤变化时要在电感两端产生很高的过电压,这点应引起注意。
在开断小容量电动机时起动电流较大,应采取降低起动电流的措施。
对变压器而言,不同结构的变压器是有所区别的。油浸变压器不仅耐冲击电压值较高,而且杂散电容也大,不需要专门加装保护;对于耐冲击电压值不高的干式变压器,最好加装保护,例如安装氧化锌避雷器,或采用电缆的分布电容及装设电容等措施。
对出线保护用真空断路器,由于线路较长,杂散电容也较大,加上有多种设备连接在线路上,是不会产生很高的载流过电压的,使用中一般不需采取特别的保护措施。
对电容器组,现场试验证明真空断路器关合产生过电压一般不超过两倍。在我国,并联电容器一般用于60kV以下,这此电压等级设备绝缘水平较高,关合电容器组的过电压一般不会给设备造成危害。但是性能不好的真空断路器,由于开合时触点振动持续时间过长,可引起高的过电压,这在我国内外的试验中均有发生,应引起注意。
2、严格控制真空断路器的合、分闸速度
真空断路器的合闸速度过低时,会由于预击穿时间加长,而增大触头的磨损量。又由于真空断路器灭弧室一般采用铜焊工艺,并且经高温下去气处理,所以它的机械强度不高,耐振性差。如果断路器合闸速度过高会造成较大的振动,还会对波纹管产生较大冲击,降低波纹管寿命。通常真空断路器的合闸速度为0.6~2m/s。对一定结构的真空断路器有着最佳合闸速度。真空断路器断路时的燃弧时间短,其最大燃弧时间不超过1.5个工频半波,并要求电流第一次过零时,灭弧室要有足够的绝缘强度,通常希望断路时在工频半波内触头的行程达到全行程的50~80%,这此,需要严格控制断路器的分闸速度。
此外,要求真空断路器的分闸缓冲器与合闸缓冲器有较好的特性,尽量减轻分闸或合闸时的冲击力,以保护真空灭弧室的使用寿命。
3、严格控制触头行程
不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空断路器的触头行程。因为直空断路器的行程比较短。一般额定电压为10~15kV的真空断路器触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果过多地增加触头的行程,会使断路器合闸后,在波纹管上产生过大的应力,引起波纹管损坏,破坏断路器密封外壳内的真空。
4、严格控制负荷电流
真空断路器过载能力差。由于真空断路器触头与外壳之间的真空形成了热绝缘,所以以触头和导电杆上的热量主要沿导电杆传导走,为民使真空断路器运行温度不超过允许值,必须严格限制它的工作电流,使其低于额定电流。
5、严格进行交接验收
真空断路器出厂前已经过严格的验收,但在运往现场安装完毕后,必须进行有关参数的测试和复核。以防止设备在运输中的变化及机构调整后出现的不配套现象,特别是*动机构与真空断路器连接后的问题。主要复测的参数有:合闸弹跳,分闸同期,开距,压缩行程,合、分闸速度,合、分闸时间,直流接触电阻,断口绝缘水平,传动验收试验等均应满足真空断路器的要求。
6、真空断路器的检修周期
检修周期应根据有关规定进行,并结合运行的实际状况灵活掌握,不能误认为真空断路器不需要检修。具休规定如下:
(1)结合季节(年度)性预防性试验对真空灭弧室断口采用工频耐压方法检验真空度。
(2)在正常*作(合、分负荷电流)次数达到2000次,开断额定短路电流10次后应检查各部位的螺钉有无松动。检查方法和要求按真空断路器的维修检查要求进行,若符合规定的技术参数,可继续使用。
(3)真空断路器停运、储运达20年后,应检查其真空度,方法按照真空灭弧室内部检查方法和要求进行,达不到要求应予以更换。
7、真空灭弧室
真空灭弧室是真空断路器的关键部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内有负压,真空度为1.33×10-5~1pa,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。当真空度降低时,其开断性能明显降低,因此真空灭弧室不得受任何外力碰撞,严禁敲击、手拍打,搬动及维护时不得受力。禁止把任何东西放在真空断路器上,以防止落下时打坏真空灭弧室。出厂前真空断路器经过严格平行度检查和装配,维修时应紧固灭弧室的各螺栓,以保证其受力均匀。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句www.tenag.com
回复 举报
断路器用真空灭弧室真空度达到10-4就是合格,但让真空度越高越好了。
回复 举报