[转帖]防爆电气设备的三个误区

误区之一:防爆电气设备能防水
不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。
防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效应不足以点燃爆炸性混合物,显然其防爆性能也与外壳防护等级无关,因此国家标准对其外壳防护等级也无特别要求。
由此可知,绝大多数防爆电气设备均不能阻止气体或水进入其内部,因此不能将这些防爆电气设备直接安装在户外露天场所,也不能用水冲洗其外壳。其实设备的防水性能完全由其外壳防护等级决定,通常用于户外能防雨水的电气设备外壳的防护等级应达到IPX5(即能经受来自各个方向的喷水而不进水),因此在购买防爆电气设备时必须同时提出外壳防护等级要求,另外要注意的一点是用于户外的防爆电气设备应耐腐蚀。



误区之二:气体防爆电气设备可以用于粉尘爆炸危险场所
目前,许多人对粉尘防爆及粉尘防爆电气设备还缺乏充分的认识,实际应用中不管是气体爆炸危险场所还是粉尘爆炸危险场所,都选用气体防爆电气设备。其实这是错误的,因为从各防爆电气设备的防爆原理可知,绝大多数气体防爆电气设备外壳防护等级低于粉尘防爆电气设备,若将气体防爆电气设备用于粉尘爆炸危险场所,则粉尘会进入设备内部并堆积,这将防碍防爆电气设备的安全运行。当然也可以将气体防爆电气设备的外壳防护等级提高而用于粉尘爆炸危险场所,但这是极不经济的,因为用于气体防爆的隔爆、增安等功能被白白浪费了。
反过来,粉尘防爆电气设备是否可以用于气体性爆炸危险场所呢?回答是否定的。因为粉尘防爆电气设备只是外壳防护等级较高而已,并不能阻止爆炸性气体进入其壳内,又无隔爆、增安等防爆措施,所以这两种防爆电气设备决不能换用。



误区之三:农产品粉碎场所电气设备毋需防爆
这是目前广大农村普遍存在的认识误区。其实有爆炸性危险的粉尘可分为如下四种:爆炸性粉尘、可燃性导电粉尘、可燃性非导电粉尘和可燃纤维。农产品粉尘即属于可燃性非导电粉尘。以稞麦粉为例,其各项爆炸危险性指标竟同金属中的红磷粉相当。因此,农产品粉碎加工场所的防爆问题必须引起足够的重视,必须选用防爆电气设备。
  • caibingchen
    caibingchen 沙发
    走入误区也是有道理的(对于1条)---看防爆产品的样本,绝大多数的防爆产品的外壳防护等级都是ip54以上的,那正常情况下不应进水
    第2、3条有道理,以后还真得注意。