土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 约克冷水机蒸发压力低停机?

约克冷水机蒸发压力低停机?

发布于:2009-12-01 12:55:01 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
这个月机子停了5次了,我们也没有去刻意寻找,停了开机又能开启运行,但这次就不同,开了不到10分钟就停了,从数据看又没有什么偏差大,查冷媒漏没有发现泄漏,用的是r134.对制冷方面的知识欠缺。敬请老师们解教。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • luodanwsk
    luodanwsk 沙发
    找约克的售后服务看看
    2009-12-24 20:46:24

    回复 举报
    赞同0
  • gzjin
    gzjin 板凳
    约克机都有参数显示、记录的,楼主最好把故障时的数据报上来,才好帮你分析。
    一般出现低蒸发压力故障,可能是冷媒不足、冷冻水量不足、节流阀开度过小等。
    建议楼主再仔细检查下。
    2009-12-21 23:20:21

    回复 举报
    赞同0