发布于:2005-07-06 12:24:06
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
请教高手几个困扰了很久的问题:
1AHU+HEPA系统中,AHU的风量是根据洁净室需要消除的热湿负荷取一定的温差来算的对吗?
2.上述计算方法再热系统是否适用?
3.如果按照1的计算方法,那不是AHU送风量达不到室内洁净要求了(一般按换气次数算的风量大于消除热湿负荷的风量)
还是说AHU的送风量要按换气次数,可以送风温差降低,这样不浪费吗?如果AHU的送风量按消除的热湿负荷来算的话,是不是要加风机来循环回风,以达到洁净度要求的换气次数?
4.MAU+DCC+FFU系统中,MAU处理新风,新风的风量按规范取,那这样的话新风的风量不足以处理室内的热湿负荷怎么办呢?
5.MAU+DCC+FFU系统中,MAU处理新风基本满足室内的热湿负荷的话,那DCC又来干吗?可以不用了吧?
6.MAU+DCC+FFU系统中,MAU处理新风大于满足室内的热湿负荷的所需风量的话,那要降低送风温差吗?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句1 、不一定的,,有时要看等级的换气次数的。。两者基本上是取大的值。
4、用MAU处理到室内要求的情况就好了,,剩下的用DCC处理热负荷,用FFU处理换气次数。如果都能处理了,就把MAU改为AHU好了。
回复 举报
回复 举报