1。就像你说的改变了位置不行。
2。还有就是1层到2层的楼梯没有楼梯间,不能算作疏散楼梯,不计入疏散宽度,你现在就剩下一部疏散楼梯了,所以不行。(不管是封闭楼梯间还是防烟楼梯间,都至少有三面墙,你只有一面墙,你的三面墙只能看作一面墙)
3。不知道你的每层面积多大,如果一层二层加起来大于2500平米你还要在二楼的共享大厅上空加防火卷帘。
回复 举报