土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 请教:剪力墙在pkpm中建模问题!

请教:剪力墙在pkpm中建模问题!

发布于:2009-12-01 09:59:01 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
最近做剪力墙结构,遇到一些困惑:
1. pkpm建模,墙长都是取轴线到轴线间的距离,和实际相比两边各少了一半墙厚(假设墙是轴线居中的),如果按轴线间距离和墙厚比小于8,而实际墙长和墙厚比大于8,这个时候是判定这片墙属于短肢剪力墙还是一般剪力墙?pkpm判为短肢剪力墙。
2. pkpm模型,带翼墙的剪力墙,剪力墙长厚比小于8,翼墙长厚比大于等于3,按相关技术措施来看,应该不认为是短肢剪力墙,但是pkpm判为短肢剪力墙,对计算有什么影响?
3. 关于地下室外墙,模型里按混凝土墙输入还是按深梁输入?按混凝土墙输入,上部墙、柱的力会传给地下室外墙,是否符合实际?按深梁输入,在判定嵌固的时候,地下室部分的刚度计算是否准确?
4. 关于0.2V的调整,这一条只见于高层规范,如果多层建筑用到框架-剪力墙结构,是否执行这一条?
盼高手指点一下,谢谢!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • magic110cs
    magic110cs 沙发
    过来学习一下,剪力墙结构建模遇到麻烦事了。
    2016-01-27 14:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • ysssweet
    ysssweet 板凳
    学习但是不大明白
    2015-10-27 15:07:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室的中楼板,有做无梁楼板的吗?

如题,如果做无梁楼盖,其板厚取多少? 对人防和非人防各是什么情况? 谢谢。

回帖成功

经验值 +10