ACS510变频器Modbus参数设置及通信调试(来自网络,感谢作者的奉献)用Commix12调试acs510通讯1.ACS510变频器参数设置:9802=1 MODBUS5302=1 站号 5303=9.6kbit/s 波特率 5304=1 校验方式为8N2 5305为0 1001=10 由MODBUS控制变频器启停1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz)1103=8 …2.控制变频器起停. a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒;