请问哪位有南京中德公司的线路备自投装置NSP-40的电子说明书,能上传分享吗?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
pigdog666
沙发
学习
2010-03-02 08:59:02
赞同0
-
tingquanshanren
板凳
发电机的差动保护用电流互感器一般两侧都是同型号、同变比的,如果采用比率差动保护,按4楼说的原因,误动的可能性不大,最主要的是两侧的CT到差动保护的电缆有比较大的差异,即CT二次负担不同,导致CT进入饱和的特性不同。