例:图示双电源供电网络系统,已知断路器7、8、9上的过电流保护的动作时限分别为2s、1.5s、0.5s。问: [size=156%]1.断路器1、2、3、4、、5、6上过电流保护的动作时限各为多少? [size=156%]2.哪些断路器上的过电流保护要装方向元件?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我以前有一个公寓楼,一共120户,每户都是30毫安漏电开关,总漏电保护设在1500毫安还是有时候莫名其妙跳总开。
原因是分路都有一定的漏电流但是没有达到分路的跳闸范围,但是聚沙成塔超过了总保护。