我司从美国进口了一条生产线,控制电压为110V,如附图。某天,控制线路保险烧坏!处理后(一指示灯烧坏),换上同规格保险丝,仍然烧坏!(多次检查均无结果)不得已!我们将变压器二次侧接地线拆掉(悬空),线路于是恢复正常!使我们想不通的是:原线路在出故障前,变压器二次侧接地运行已数月,可在出故障后,变压器二次侧一接地就烧保险!这到底是怎么回事?请大家谈谈!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
plainlife
沙发
2005-07-05 18:01:05
赞同0
-
wtf96513
板凳
低压配电设计规范
2005-07-05 17:53:05
赞同0
加载更多回复 举报
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤Iz (4.3.4-1)
I2≤1.45Iz(4.3.4-2)
式中 IB--线路计算负载电流(A);
In--熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz--导体允许持续载流量(A):
I2--保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时, I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,人为约定时间内的约定熔断电流。
注:按公式4.3.4-1、式4.3.4-2校验过负载保护电器的动作特性,当采用符合 《低压断路器》(JBI284-85)的低压断路器时, 延时脱扣器整定电流(In)与导体允许持续载流量(Iz )的比值不应大于1。