发布于:2009-11-30 10:58:30
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
现在大家设计的时候摄像机末端管路预留一般是2SC20+SC15,用于视频、控制、电源线的通道。可是现场施工时如果钢管预埋在楼板的,三根管子进一个86盒做起来非常困难,本人在设计时经常将控制线和电源线共管敷设,视频线穿一根管敷设。在管线较多时干脆采用4屏蔽视频线与电源线、控制线共管敷设,由于缺少现场经验不知道三线共管敷设对视频信号的干扰到底能有多大,希望有经验的同仁一起讨论一下!
[
本帖最后由 qxq98 于 2009-11-30 10:59 编辑 ]
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
huangdapeng
沙发
没有问题,关键系统共地要处理好,干扰不是来自信号,而是来在有地电流,当然视频线要用双网,铜质的
2009-12-19 10:56:19
赞同0
-
xuelanhu520
板凳
干扰源套多
2009-12-18 15:17:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报