土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助-小高层供暖不热-两年未解决-盼高手分析原因

求助-小高层供暖不热-两年未解决-盼高手分析原因

发布于:2009-11-29 22:17:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我居住小区,有近40多栋楼,高的15层,低的6层,并联供,水暖,我家14楼,顶楼,暖气片上面有点热,下面不热,排气没用,基本确定不是气的原因,楼下也不热,我家大约在12度左右,楼下7楼邻居,也只能达到15度左右。我家进水供水压力是0.12-0.2MPA,回水没测,物业说足够循环,是不是这样?压差标准是多少?一般供水压力到我家在多少?肯请专业的朋友给予解惑,实在是受不了了,老人和孩子全病了,投诉也没地方,先谢谢了!

[ 本帖最后由 notearsfish 于 2009-11-30 08:41 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • duckula1983
    duckula1983 沙发
    补充一下,
    如果物业拒绝按上面的楼层走,
    就跳过热力公司,
    打电话给市政府投诉。

    底线了啊!祝你好运!

    qq:29498301
    2009-12-01 12:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • duckula1983
    duckula1983 板凳
    你这种情况我见的太多了,
    目前的状况是楼下的温度比你家高一些,
    建议你带着物业把整栋楼的入户管都摸一边,
    然后分2中情况:
    1 如果都不热,说明你们这个单元的流量不够,
    二次网的单元立管之间有可能出现水平失调,
    解决办法是把室内温度较高的单元回水阀门关小,
    也就是把流量往你们的单元挤,如果所有的楼都有
    你们家的情况,答案就明显了,说明二次流量不够

    2 如果只有你们家温度差(这种情况的可能性很大),
    1层到10层的温度都很高(除了你们家楼下),那就带着
    物业把各层入户回水管阀门关小,最好带着测温仪器,
    这样你们家很快就会有改善。如果入户有流量表,把流量表
    调节到流量显示的位置(指针指到m³/h),给你个大概参考:
    300平的流量一般在0.5,130平差不多用0.2,这是在供水温度50,
    室外温度-1度的情况.

    祝你好运!
    qq:29498301
    2009-12-01 12:35:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求高层建筑地下室设备间图纸

跪求高层建筑地下室设备间图纸

回帖成功

经验值 +10