涂道发

大型生产装置的自动化水平较高,在正常情况下其电机的起动、停止和调速均由 DCS系统控制,而在生产装置发生事故,尤其是DCS系统发生事故时往往又需要手动*作,这就要求变频调速控制系统能迅速在手动和自动状态下切换。附图是以富士FBEP41C5000G9S系列变频器为例设计的控制系统。
手动*作系统和 DCS*作系统的切换由转换开关 SA实现,该转换开关安装在现场*作柱上,共有自动、手动、停止二档。当开关放在手动位置时,按下按钮SST,接触器K合上,变频器U送电,此时U应设置在面板键*作状态,由RUN、STOP键起动和停止U,由 V、八健实现调速;当转换开关SA放在停止位置时,K失电,U处于停电状态;SA放在自动位置时,中间继电器 KM带电,KM的辅助触点接通U的X4—CM端子和FWD—CM端子,前者将U强制在电流输入信号有效的端子*作状态,后者起动U正转,此时U接收DCS系统发出的4—20mA调速信号进行调速运行,面板*作无效。至此,U的控制状态转换完成。

1120541975043.gif

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • controler
    controler 沙发
    "KM的辅助触点接通U的X4—CM端子和FWD—CM端子"

    你这两个端子是什么意思?好让我的变频器有个参照!!!!!!我没用过你这种富士的。。。
    2005-07-14 20:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 板凳
    找机会试用下。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2005-07-06 13:21:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器使用中应注意的问题

山西铝厂 张志芬 在变频器的使用中,由于对变频器的选型及使用不当,往往会引起变频器不能正常运行、甚至引发设备故障,导致生产中断,带来不必要的经济损失。本文以富士FRNP7/G7变频器为例,讲述变频器使用应注意的几个问题。1选型 一台喂料油隔泵采用变频控制,电机型号为JR127_10、115kW,Ue=380V,Ie=231A,使用FRNll0P7-4EX变频器。运行中发现有时虽然给定频率高,但实际频率调不上去、变频器跳闸频繁,故障指示为“OLl”,即变频器过载。经检查,变频器的额定电流为210A,而油隔泵电机在高下料量时运行电流在220A左右波动,驱动转矩达到极限设定,使频率不能上调,运行电流大于变频器额定电流,变频器过流跳停。分析认为其原因是变频器容量选择偏小。