土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土厂房加一层钢结构钢柱脚怎么处理?

混凝土厂房加一层钢结构钢柱脚怎么处理?

发布于:2009-11-29 18:56:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在已有混凝土厂房屋顶加一层钢结构,柱脚(铰接)锚栓如何处理?直接钻孔锚钢筋,还是打膨胀螺栓,钢筋直径及锚入长度有何要求?应注意哪些问题?有没有大样上传呀,谢谢。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chendongming37
    一般柱角用铰接,可以化学植筋,锚固长度好像是20d!
    2011-03-07 19:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • zenox
    zenox 板凳
    可用化学植筋锚固螺栓,这样可尽量减小锚入深度。如果位移可以控制下来,一般按铰接,数量和尺寸应按计算所得剪力,拉力和原厂房结构而定。