土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频气维修应做好哪几点

变频气维修应做好哪几点

发布于:2005-07-05 13:34:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
刚接触变频器维修的朋友,可能最怕的是烧模块,其实只要做好以下几点,一般还是不会,
  1.如果驱动的触发电压不正常,或者消失,烧模块是肯定的事,所以维修变频器一定要把驱动弄好,把坏模块的那一路的驱动电路彻底修好,不接大电容单独给驱动板给一个直流550V通电,220V机给300V直流,因为变频器的电容能量太大了,一是安全,二是保护了贵重元件,不接模块,单独给驱动板通电.驱动修好的一般标准是6路触发电压两两相同,但也有例外,比如FUJI,,检查电容容量,如果电容容量不够,机器在负载时很容易坏模块.
  2.检查控制板,控制板一般不会坏模块,但有些雷击机不是这样,
  3.如果确实要带换模块,查手册最好参数一样的,虽然IGBT的带换性好,但也要遵循原则,耐压,电流,开关时间等,比如FUJI的L型模块就和S型带换后就容易坏,
  4,接假负载,
不知道各位还有什么好的方法吗?
  • chengyongkft
    chengyongkft 沙发
    偶认为接假负载是防止烧模块的有效办法.....................
    2005-07-16 19:35:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

使用变频器的注意事项

物理环境 1)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可*,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧*变频器的底部安装。  2)环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。

回帖成功

经验值 +10