土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜母排选择

低压柜母排选择

发布于:2009-11-29 11:24:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看公司里设计的工程图纸,里面低压柜母排,相线40*4 N线50*5 PEN线40*4,为什么中性线比相线的截面还大,这是基于什么考虑的,请高手给解释,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小的小
    路过,学习中
    2015-10-30 13:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • sctvcdx
    sctvcdx 板凳
    可能你们厂的非线性负载较多,高次谐波较严重,规程规定谐波电流不得大于额定电流的5%。你再看看其他图纸里面是否有谐波滤波器。
    2009-12-13 14:39:13

    回复 举报
    赞同0