土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活热水的补水为什么在循环泵出口
我是做锅炉工程的,包括采暖、蒸汽和热水工程。
采暖系统有闭式(承压锅炉)和开式(常压锅炉)之分,但补水点都是在循环泵的入口处或入口侧,因为这里压力比较低。

而从建筑热水的国标图集看,生活热水系统闭式的比较多,可是补水点都是在循环泵的入口侧,这样不是增大了补水泵的扬程同时抵消循环泵的扬程了吗?为什么不补在循环泵入口呢?

全部回答(6 )

  • southriverwater

    同意上述观点,根据GB50015-2003第5.5.5条,配水管路热损失很小(3%~6%),循环流量很小的,补水需满足用水量需求是要满足热水秒流量的
    2011-11-28 15:25:28 来自 PC 评论 举报
  • amon_007
    我的理解
    确切的讲,那应该叫热水给水泵,而不应该叫补水泵,他应该在使用中就像生活给水泵似的,起主要作用。定在出口处,用水点的压力和水流比较稳定。
    循环泵主要起辅助作用,保持管道水温,可能是间歇启动。
    2011-11-28 13:16:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10