10千伏高压组合计量装置有高压组合互感器和电表箱组成,通常高压组合互感器装在顶端与高压线连接,电表箱安装在杆子下面便于抄表。我遇到一个工程出现如此问题请分析原因:第一次送电后,干式高压组合互感器立刻爆炸,失压仪烧毁,负空没事,估计是二次线接错,更换一台接好线后正常。过了一个月,A相线路侧连接处导线烧断,重新连接后,送电正常,过了二个星期A相变压器侧连接处导线烧断,重新连接后,送电正常,我担心还要有事,想彻底解决,请大家畅所欲言,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
boxindang_02
沙发
学习了!!!!!
2010-02-07 22:13:07
赞同0
-
zyz8438
板凳
一次消谐器装在PT一次中性点,二次消谐器装在PT二次开口上。
2010-01-15 08:55:15
赞同0
加载更多回复 举报
赞成2楼的意见,装设消谐器并不能彻底消除铁磁谐振,只是部分抑制。