PT柜问题

发布于:2009-11-28 19:32:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一个35千伏用户变电所(化工企业),35千伏采用户内高压配电装置,中置柜,PT采用三台单相四绕组干式电压互感器构成YN,yn,yn,d0的接线形式,中性点加有一次消谐器。投运一年后,PT烧毁,更换正常,半年后又烧毁,更换还正常又过半年又烧毁,还在换,到底有啥深层次原因请各位分析。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • boxindang_02
    boxindang_02 沙发
    学习了!!!!!
    2010-02-07 22:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    一次消谐器装在PT一次中性点,二次消谐器装在PT二次开口上。
    赞成2楼的意见,装设消谐器并不能彻底消除铁磁谐振,只是部分抑制。
    2010-01-15 08:55:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压组合计量装置问题

10千伏高压组合计量装置有高压组合互感器和电表箱组成,通常高压组合互感器装在顶端与高压线连接,电表箱安装在杆子下面便于抄表。我遇到一个工程出现如此问题请分析原因:第一次送电后,干式高压组合互感器立刻爆炸,失压仪烧毁,负空没事,估计是二次线接错,更换一台接好线后正常。过了一个月,A相线路侧连接处导线烧断,重新连接后,送电正常,过了二个星期A相变压器侧连接处导线烧断,重新连接后,送电正常,我担心还要有事,想彻底解决,请大家畅所欲言,谢谢