土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 你所接触过的百级最小的满布率为多少?

你所接触过的百级最小的满布率为多少?

发布于:2005-07-05 10:32:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近做了个百级方案,按照许老大的说法,满布率可能要达到75%-80%,
在用高架地板的房间,我的满布率只有45%,在没有高架地板的房间,几乎是满布?
也不知道行不行,不知道各位所经历过的百级满布率大概是多少?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • wyx08140
    wyx08140 沙发
    请教满布是如何计算的?怎么可能100%?
    2008-08-26 17:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • yx298298
    yx298298 板凳
    按标准设计的,高架地板+FFU风机过滤单元
    2007-09-19 14:56:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室湿度偏高,如何解决?

洁净室系统为 MAU+DC+FFU class 100,地点:苏州室内设计参数:t=20±2 RH 55%±5%最近运行过程中发现:每天下午的室内湿度平均值达到63%,人员数量在200左右,初步分析,是人员数量过多,当初设计的时候,我也知道新风不足以降低室内湿负荷,本来是要加除湿机的,但当初考虑成本,投标,没有加,现在出现的情况(湿度有点高),是不是一定要加除湿机,有没有其他办法?

回帖成功