土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧中性线零序电流保护问题

变压器低压侧中性线零序电流保护问题

发布于:2009-11-28 14:35:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
民规中好像规定Y,Y0变压器宜采用,而D,YN11变压器则不必。大家知道其中的原因吗?我在本论坛看过此贴,大家众说纷纭,莫衷一是,鄙人以为是D,yn11联接变压器承受不平衡负荷的能力远大于Y,yn0联接变压器。根据承受不平衡负荷的能力要求,Y,yn0联接变压器中性线电流不得超过相线额定电流的25%,规程中的规定就是由此而来。中线电流就是零序电流。而D,yn11联接变压器低压侧的中性线电流允许达到相电流的75%以上,因此,更适合负荷不平衡的供电系统,一般情况下,零序电流不可能达到这么大,所以D,YN11接线的变压器低压侧不需零序电流保护。

[ 本帖最后由 hkz888 于 2009-11-28 14:37 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    要装。。。。

    2024-11-12 10:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1401697551842
    有图说明更好了
    2014-07-14 11:57:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器并联

请问两台容量不同的变压器能并联吗?如果并联有什么要朮?

回帖成功

经验值 +10