现在几个问题求解:1、24层剪力墙,6度区,周期2。2,,剪重比0。7% 层间位移角比3000分之一,可行否?平面规整,就是一梯四户,中间一筒,工字形。2、如果持力层为基岩,可做独立柱基不?柱基承台厚1500,中部要沿厚度设腰筋不?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句2)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标。
3)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。
回复 举报
在其它参数都满足的情况下,出现剪重比达不到《抗规》5.2.5条时,一般采取什么措施?
在Satwe前处理参数中 有两个开关:一个是在-按《抗规》5.2.5条调整各楼层地震剪力前打钩选择。
还一个就是直接填入全楼地震作用放大系数。
不清楚这两个参数要怎么选择?审图中心会怎么要求?
请各位赐教!!!
回复 举报