土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 非抗震区框支结构座于基岩上基础

非抗震区框支结构座于基岩上基础

发布于:2009-11-28 12:15:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
非抗震区17层框支剪力墙结构,一层地下室.由于基岩较浅,挖完地下室就已经到了中风化岩.请问高手们框支柱可不可以设独立基础,井筒剪力墙下设筏基?基础要不要考虑嵌岩或设锚杆抗滑移?中风化岩承载力设计值地勘提供1200KPA是不是大了点?任外就是要不要计算沉降?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huang_tb
    huang_tb 沙发
    非抗震区17层框支剪力墙结构,一层地下室.由于基岩较浅,挖完地下室就已经到了中风化岩.
    1、框支柱可以设独立基础,井筒剪力墙下设筏基。
    2、按刚重比要求,基础一般不考虑嵌岩或设锚杆抗滑移。
    3、中风化岩承载力设计值地勘提供1200KPA偏小。
    4、不要计算沉降。
    2010-03-24 13:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • enki1028
    enki1028 板凳
    我这里的中风化基岩的fak都是2000kpa左右
    1200不算大
    2009-11-29 16:49:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门式钢结构基础请教

钢结构的钢柱下计算的轴力很小,弯矩和剪力大,例:轴力N=75KN M=158KN。m V=45KN 独立基础埋深2。5米左右,持力层粘土层,fak=180如果按:Pkmin >0控制,或0应力区不大于15%控制,计算出来基础相当大。。。。。是否正确个人感觉基础好大,大家帮忙看看,说说意见!!thank you!

回帖成功

经验值 +10