土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,逆变焊机负荷计算?

请教,逆变焊机负荷计算?

发布于:2009-11-27 17:26:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,逆变焊机负荷计算?
例如ZX7逆变型号ZX7-630,输入电源(三相)380V,50Hz ~ 60Hz,额定负载持续率100%,额定输入容量(KVA)32,额定输入电流(A) 49,效率 90%,功率因素0.98,
计算这样的负荷时:
1、电焊机组的需要系数按照手册P4选择“单头直流弧焊机”为0.35吗?
2、车间变电所无功补偿计算时,该组电焊机的功率因数按照样本选择0.98吗?还是按照手册选择为0.6?

先汇报一下个人答案:
1、ZX7逆变型号属于单头直流弧焊机,需要系数按照手册取0.35。
2、负荷计算和无功补偿计算时,功率因数按照厂家样本选择为0.98。

敬请各位朋友指教,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • caonim
    caonim 沙发
    1、0.35
    2、0.98

    个人意见。。。。。。。。。。。。
    2009-11-30 08:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • 洛学
    洛学 板凳
    谢谢楼上细心解释,回头有细节再请教
    2009-11-30 08:03:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆的预留长度

电缆接到动力配电柜内,要预留余量吗,具体是怎么个做法呢?:) :handshake

回帖成功

经验值 +10