土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三种标号混凝土施工,难死你。

三种标号混凝土施工,难死你。

发布于:2009-11-27 14:29:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
P1020576.JPG:L 我们工地为28+1高层(84米),负一层为车库,(层高5.1米)四周均为厚300MM的挡土墙,现设计混凝土标号情况为。地梁穿过桩帽(人工挖孔桩)部位为(C45)地梁C30,地梁上起的挡土墙为C40.地梁上起的柱为C45.由于合同是以平方包干质,开发商不同意支付改为统一标号的商砼费用,请问有设计施工朋友可知道这样设计合理吗?合理依据又为什么呢?

P1020576.JPG

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • sla1999
    sla1999 沙发
    我看设计还是合理的,施工有点不太方便。提高混凝土强度等级水泥用量相差不是太大,为了施工方便,混凝土直接用C45也可以。开发商要变更,费用由他出,你要按图施工,保证施工质量即可。
    2010-07-10 21:12:10

    回复 举报
    赞同0
  • chenyijun0922
    chenyijun0922 板凳
    施工难度不算大,更多混凝土标号我也见过。如果感觉不好施工可以跟设计方沟通下,一起找下甲方,把钱算回来,施工也可以方便。
    实在不同意,也没有什么难的!!我们在施工项目中经常遇到过这种情况!!
    2010-07-10 08:06:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钻孔灌注桩检测必须全部检测吗?

钻孔灌注桩检测用大应变、小应变还是其它方式是怎么规定的?检测是全部还是部分?这个不懂,请大家教我!

回帖成功

经验值 +10