有效解决空调水系统平衡的方法

发布于:2005-07-04 22:48:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。
在系统的末端使用自动恒压差阀+电动调节阀后可以省去大量使用在分层控制中的平衡阀,所以可以使系统性能更优越,维护更方便。
自动恒压差阀+电动调节阀是变流量空调水系统水力平衡的重要保证,在系统中使用自动平衡比例积分调节阀能为您带来众多的利益。
1.由于不需要进行系统调试,所以省去许多麻烦,节约了大量的时间,缩短竣工日期;
2.由于不用使用阀门组和用于分层控制的阀门,所以为您节约了较多的管材,保温材料及安装费用和时间;
3.使水系统时时刻刻都处于平衡状态,所以无论安装分期施工或设备分期使用都不会影响水系统的平衡.
4.即使工程后期或投入运行后因改变某些用途而需要改变某些区域的水系统设计,也不会影响其他区域的水系统设计,更不会影响其他区域的水系统平衡
5.由于整个系统处于动态平衡状态,所以制冷机组及水泵将以最节能状态运行,节省了大量的运行维护费用.
6.由于系统的流量平衡是自动进行的,使安装维护更加便利,并杜绝了人为操作失误破坏平衡的可能.
自动平衡比例积分调节阀与静态平衡阀的比较
静态平衡阀实际上是一种可人为精确设定开度的截止阀,他通过人为调整局部阻力来解决空调水系统管路部分的水力平衡问题的。在系统初调试时,系统所有的阀门都处于某一开度,调试人员依据原有的数学模型逐一对每个静态平衡阀进行开度的设定(设定好后阀门开度为一定值),但是对不同的水系统其阻力分布曲线绝对是不一样的,而且是无法测出的。因此,静态平衡阀只能模糊的,定性的控制水流量。对一个变流量空调水系统来说,每个空调箱水量的变化是随机的,整个管路系统压力的变化也是不可测的,调节阀的开度变化也是随机的。因此我们从公式
G(流量)=CV*A(阀门通流面积)*△P(阀门两端的压差)可以得出:
由于静态平衡阀调好后开度为一定值。因此,阀门两端的压差发生的变化,势必会导致通过静态平衡阀的流量也发生变化。所以在一个变流量系统中当系统的压力发生变化时静态平衡阀是无法解决水力失调问题的。仍会造成系统的过流和欠流。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 变风量顾问
    好像这种东西价格比较高啊!!!!!!
    2006-02-15 10:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • quandunhai
    quandunhai 板凳
    解决空调系统水的平衡问题,有以下,几个方法,A就是同程式管路设计,B就是在管路中增加平衡阀啦,C就是两种结合。