土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 消火栓系统局部水头损失为何如此之大??

消火栓系统局部水头损失为何如此之大??

发布于:2005-07-04 22:46:04 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
消火栓系统局部水头损失为何如此之大??6层小楼,居然需要100多米水压!!!??!! 我现在把系统图,和计算书传上来,请天正人员帮忙分析!

我刚才也仔细分析了一下原因! 你们沿程水头损失中i计算的正确,

但是,局部水头损失在计算书上没显示出来,问题可能就出现在这里! 你们按当量

长度法计算的时候出问题了 。 比如: 我们看 15-16管段 ,天正计算的水力坡降

i=0.076 mH2O/m , 正确, 此段管长22.85m ,那么沿程水头损失=0.076*22.85=1.7366mH2O,(局部水损姑且不算)

而天正计算出的总水头损失(沿程加局部)居然为16.2mH2O!(那么局部损失就是14米多啊)

类似的,水头损失超大的管?段还有:13--14 ,9--10 等! 不知是何原因使天正算的水损如此之大!!!?????

你们干吗不用沿程水损的10--20% 来估算局部水损呢? 你们那个当量长度法计算局部水损太过大

,不知你们具体怎么按当量长度计算的?当量长度表用的是哪一个?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • pop911
    pop911 沙发
    还是用最新版本吧,bug已经修改了
    2010-04-21 14:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • iamlichaoyang
    iamlichaoyang 板凳
    天正太贵啊。俺用不起撒, 。不知道盗版的好用不?
    2009-04-27 10:25:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.46 万条内容 · 333 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能否多以补丁的形式,完善一些小的不足?

能否多以补丁的形式,完善一些小的不足? 感觉有些属于天正水研发人员的笔误等很小的问题,解决起来也很容易,像此类问题,能否多以补丁的形式,完善这些小的不足? 如果每次你们都先征集了好多Bug,然后再重新更新版本,或升级换代,这样无形之中会增大我们软件使用人员的等待时间,给我们带来不便。 --- 一点不成熟的建议,还望天正考虑!

回帖成功

经验值 +10