各位朋友,我知道大电流不好直接检测,用电流互感器转化一下比较好些,但图中这中做法电流表检测的是哪一相的电流?还有,热继电器这种接法具体是对哪一相起到过载保护,能否有人帮我分析一下此时热继的工作原理?

123.jpg

全部回答(16 )

  • zhouxiaosongcn
    12楼的答案是正确的。
    另:不管哪相过流,热继均动作,其接点断开接触器的控制线圈,使接触器跳闸,断开电动机的主回路,电机失电。16楼概念错误!!热继任何时候都不会直接断开电流表和互感器
    2009-12-09 22:26:09 来自 PC 评论 举报
  • xinpei713
    热继只断开电流表 起保护电流表作用,而不是断开互感器!~
    2009-12-09 21:43:09 来自 PC 评论 举报