土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 这样的条件怎样才能使漏电不跳闸呢?

这样的条件怎样才能使漏电不跳闸呢?

发布于:2005-07-04 21:22:04 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
多层照明总柜安装的总开关为3P+N漏电开关,实际使用中总是跳闸,经现场查看用户进线为“三相四线”(N、PE合用),而配电柜为“三相五线”,怎样才能使漏电不跳闸呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liu.si.jie123
    liu.si.jie123 沙发
    应将保护器次极的N线与PE线分开,N线接于漏电开关上PE线直接与开关的初极PE相连就可以了。次级的N线不可以与地相联。相联必定跳闸。
    2005-08-02 00:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • zdh8585
    zdh8585 板凳
    谢谢楼上:还有别的办法吗?(做重复接地可以吗?)
    2005-07-05 17:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 734 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是电,为什么呢?

电是什么,它为什么呢?

回帖成功

经验值 +10