我们这供暖一直用的是软化水,冬季锅炉出口温度最高为85摄食度.我的问题是这种运行温度,水会产生垢吗?另外有一个新的设备,叫高能低频电子防垢系统,据家厂介绍说该系统加在供暖系统上,发生低频电子信号,可以阻止水结垢,有效距离10公里.用了它就不用软化水了,真有这么神奇吗?希望大家能给我解答下,谢谢.设备很贵,如果真有效用也划算,但是被忽悠了就不好了,希望有高手来仔细解释下
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    那些个防垢系统真的能达到什么效果很难说的,一般小系统用还行,系统很大我感觉不保险。一般水超过60度结垢明显加快。