土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电系统和电机外壳接地

低压配电系统和电机外壳接地

发布于:2005-07-04 20:33:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个厂房的电源引自一个低压配电室,而低压配电室内的低压配电系统是采用的TN-C系统,在给厂房内的电动机配电时电缆均用的是3+1芯,而厂房内的电动机外壳均和厂房自己的接地网连接了,不知这样配电是否可以?即电动机的外壳即接N线又与接地网连接,这样厂房内的低压配电系统就变成了TT系统与配电室的不同了,这样可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • guojunzxq
    guojunzxq 沙发
    最好是由TN-C改为TN-C-S,
    2005-07-09 10:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • qjs108
    qjs108 板凳
    如果供电电缆改为3芯,那么才是TT系统
    2005-07-05 15:05:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多