土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水泵电机过热

水泵电机过热

发布于:2009-11-26 19:36:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前辈们:向你们请教个事,在我的制冷机房内有一组水泵。在不超电流,电压也正常,水泵出口阀门开度为40%。水泵电机温度为:69度。 还有一点:我这里是三台同型号的水泵并联安装。有时候先启动中间这台时会出现跳闸。但是启动其他两台不会。另外关于止回阀不回位或关不死对水泵有多大的影响? 请知道的专家前辈指导.谢谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jzy-890418
    jzy-890418 沙发
    跳闸要先看下什么原因,如果是过热跳闸就查下电机是不是有问题,如果是过流跳闸就要看看阀门开度是不是太大了,过流主要是流量过大引起的,三台并联,运行一台时其实际流量比额定流量会大很多,但是另外两台单独运行不会过流,那么中间这台的阀门开度再看看,如果有变频器的话设个频率上限;
    假设1、2、3三台泵,其中2号泵止回阀无法回位或关不死,由于是并联系统,该2阀对应的那台泵关闭,另外泵运行,会导致泵2长期倒转,由于该故阀1点阻力较低,起到分流作用,致使进入冷机流量变小,还会导致运行泵实际阻力变小而实际流量变大,可能导致电机损坏;如果泵1或泵3在运行,运行过程中再运行泵2,由于阀2损坏是有逆流,有较高的压力,此时运行泵2,比堵转问题更严重,长期如此电机会损坏的。

    同意
    2013-09-29 15:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    这个问题到现在也没有解决。我这也是三台并联平时只开一台。中间这台开几天轴承就过热,拆开一看油都糊了,频频发生不知原因在哪。逆止阀也没坏。希望高手解答。
    2013-09-10 21:37:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回气管一定要这样吗?

听说基本上做冰箱什么制冷产品的制冷系统中回气管都会有意无意的在压缩机上绕一圈,故意增加回气管的长度,据说是为了避免对压缩机的冲击(液击),还可以减少噪音。还有就是为了热交换。不知道是不是所有的系统都得这样做,这样做到底用处有多大?所有的系统一定要热交换吗?有必要这样故意绕一圈吗?听说一般都这样做![ 本帖最后由 pengyou19820124 于 2009-11-26 12:10 编辑

回帖成功

经验值 +10