土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [电能表]关于单相多用户电能表的问题

[电能表]关于单相多用户电能表的问题

发布于:2005-07-04 16:47:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
日前,公司接到一个项目,为宿舍楼终端配电。业主方要求每户双路进线(1路照明1路插座)双路出线,其中照明回路定时断电,业主还要求实现预付费或远程控制。请问电能表应如何选择?

业主预算比较低。

目前如深圳浩宁达等仪表厂家的单相多用户电能表可以实现双进双出么?

第一次接触这样的项目,十分的弱,请求各位不吝赐教啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xingyu163
    xingyu163 沙发
    照明采用时控开关,插座采用微断,计量计在总路,这样方式你看是否可行?
    2006-06-04 20:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • 汤逊
    汤逊 板凳
    学校宿舍.......
    2005-07-04 17:14:04

    回复 举报
    赞同0