土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的额定短路接通能力Icm

断路器的额定短路接通能力Icm

发布于:2009-11-26 12:17:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
额定短路接通能力Icm:断路器能够闭合的最大电流,在规定条件下用最大预期峰值来表示。

为什么高压真空断路器要考虑它的额定短路接通能力?
而低压断路器不需要考虑呢?

[ 本帖最后由 dhstar 于 2009-11-26 12:29 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 孤星119
    孤星119 沙发
    月下一老儿,你说的这个我知道,我是说为什么几乎所有的手册中(比如工业与民用配电设计手册),都仅仅提到额定短路接通能力(Icm),但是却在后面的断路器选择中,没有要求校验Icm????
    2009-12-17 09:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳
    低压断路器标准:IEC60947的规定

    额定短路接通能力(Icm)
    断路器的额定短路接通能力是在制造厂规定的额定工作电压、额定频率以及一定的功率因数(对于交流)或时间常数(对于直流)下断路器的短路接通能力值,用最大预期峰值电流表示。
    对于交流,断路器的额定短路接通能力应不小于其额定极限短路分断能力乘以表2所列系数n的乘积(见4.3.5.3)。
    对于直流,断路器的额定短路接通能力应不小于其额定极限短路分断能力。
    额定短路接通能力表示断路器在对应于额定工作电压的适当外施电压下能够接通电流的额定能力
    2009-12-08 10:09:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么原因导致断路器单相接地不跳闸?

CM1,CW1,MTE08N,MW08的断路器用在低压系统中时(只有ABC相,没有地线和零线)发生单相接地的时候是否会跳闸,如果不会为什么?我现在用的是MTE08N,MW08真的没跳闸,是不是因为没有中性点的原因呢?请大家一起来分析下!