土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 800KVA变压器问题

800KVA变压器问题

发布于:2009-11-25 20:34:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
800KVA变压器问题,高压直接用一个负荷开关,前面没有任何保护,这样可以吗,我们以前都是用开关柜,看别人这么用有点怀疑

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • gsluoye
    gsluoye 沙发
    800以上的需配置瓦斯保护,个人感觉如果有专人值守,可以设信号,但只有负荷开关肯定不行。
    2010-08-18 21:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • zpddd
    zpddd 板凳
    还没见过和用过环网柜
    2010-03-23 23:19:23

    回复 举报
    赞同0