土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 开式膨胀水箱定压问题~希望高手们多多帮助,小弟已经被这问题困扰很久了

开式膨胀水箱定压问题~希望高手们多多帮助,小弟已经被这问题困扰很久了

发布于:2009-11-25 16:44:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
开式膨胀水箱定压,假设安装高于系统最高点上方1.5m,水箱水位高度0.5m,如果没有开式膨胀水箱,那么系统的静压为系统的高度+供水温度下的汽化压力(95度下取0)+1~3m的富裕量,如果此时是22m,我加开式膨胀水箱后,其静压会升高,我想知道是22m+1.5+0.5还是22m+1.5+0.5+1个大气压的高度(10m),困惑很久了,希望大家指点迷津!谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hzfy66
    hzfy66 沙发
    谢谢你的回答...明白了...原来自己一直没有考虑这个问题...哈哈,希望以后能多多学习:loveliness: :call:
    2009-11-26 10:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    我们所说的系统静压一般都是表压力。即使采用闭式膨胀管,定压点的压力仍然应该是表压力。
    2009-11-26 09:39:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【耗汽量】大气式除氧器耗汽量

《实用供热通风与空气调节设计手册》中,大气式热力除氧器的耗汽量为  进除氧器水温°C  50  60  70  80 90   耗汽量[kg(汽)/t .h(水)]  125  100  75  55

回帖成功

经验值 +10