土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV计量柜的CT 问题

10KV计量柜的CT 问题

发布于:2005-07-04 02:11:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看到10KV计量柜的CT是两组, 一组计量没问题, 另一组是保护, 这就有点奇怪, 计量柜没有断路器啊, 不用跳闸. 其他柜都自己带有保护CT. 那这计量柜的保护CT是何用?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • pujiangnihao
    pujiangnihao 沙发
    楼上的这位说法有些欠妥,CT只要不用的绕组短接,对另一绕组的准确度没有影响.PT绕组多的话对它本身的性能有好处,在制造的过程中,厂家已经把另一个绕组的影响已经算进去了.不会对他的计量产生太大的影响.我还是比较同意,前面的兄弟说的是作为后备用的.
    2005-12-04 09:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • hkgd8848
    hkgd8848 板凳
    计费的计量CT、PT是专用的,二次只有一个绕组,为了避免其它绕组对计费绕组的干扰,影响计费的准确度。这个应该是全国都一样的。好像有规程,具体就不记得了,回头查一下。
    2005-12-01 12:46:01