情况是这样的:因为地下室较潮湿,所以采用36V低压安全电压,将380V的施工用电通过变压器降压后提供照明电源,但是行灯的照明却是很暗,给施工造成不便,想请问一下
1.是不是采用了36V的低压电源造成了这种情况,现在应该采取什么措施改善;
2.一般应采用多少瓦的行灯;
3.变压器应选择多大的;
4.其他的注意事项;
5.SIWOG1-160/3这个符号(开关?or断路器?)的理解
非常感谢了~

[ 本帖最后由 th19841212 于 2009-11-25 15:58 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • itltcl
    itltcl 沙发
    1、觉得你是线路过长,没有考虑电压降的问题,所以越末端的灯越暗;
    2、我通常用60w的;
    3、变压器的容量要考虑,电压损失和电压降。
    2009-12-08 22:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • sctvcdx
    sctvcdx 板凳
    所以采用36V低压安全电压,将380V的施工用电通过变压器降压后提供照明电源,但是行灯的照明却是很暗,给施工造成不便
    1.采用双卷隔离低压变压器是最好的选择,比采用漏电开关更安全
    2.照明可采用LED灯,光效高而且省电
    3.变压器也按照普通的计算配电方法计算
    2009-12-08 16:07:08