运行中的油浸式变压器发生断相故障,求助。并列运行中的两台S7-400/10型变压器。正常投运时,两台变压器每相均分负荷,变压器之间没有环流。故障时,其中一台监测A相断流,该相的负荷全部由另外一台变压器提供。大概这样:1#变 A相0安培,B相400A,C相400A;2#变 A相800安培,B相400A,C相400A(具体数据有出入,仅供参考)停电检查,只发现1#变的A、B相的低压套管有明显过热现象。由于手头上只有单臂电桥,测试结果三相一致,但比普通值大多了(大一个数量级),又没法确定是不是测量方法的问题。重合上去吧,又没有问题喔?费解!过了一段时间又变成了B相断流,停电,重合,故障又消失。