安装DN300-DN600HDPE管时,管道埋深4-7米时,污水检查井的选用,其与管道的连接有无特殊措施以防管道变形损坏.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rong73112
    rong73112 沙发
    图集上没有规定,我现在正做的这个工程是市政施工的,他们也没有加什么保护措施,就直接和检查井连接
    2005-08-04 21:01:04

    回复 举报
    赞同0
  • huangyuny
    huangyuny 板凳
    采用中介层做法。
    即在管道与井壁相接部位的外表面预先用高密度聚乙烯粘结剂、粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。中介层的做法:先用棉纱将管壁的表面清理干净,然后均匀地涂上一层高密度聚乙烯粘结剂,紧接着在上面撒一层干燥的粗砂,固化10~20min,即形成表面粗糟的中介层。中介层的长度视管道砌入检查井内的长度而定,一般为0.24cm。