室内采暖系统的最大允许半径是多大?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liulin89
    liulin89 沙发
    谢谢3楼,请问这是哪本手册上的规定吗
    2005-07-24 16:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • hlyu
    hlyu 板凳
    低压蒸气系统: 60m
    高压蒸气系统: 200m
    自然循环热水系统: 50m
    同程式机械循环热水系统: 100m
    异程式机械循环热水系统: 50m
    水平串联机械循环热水系统: 50m