土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库电流多大引起热保停机

冷库电流多大引起热保停机

发布于:2009-11-25 00:01:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一小型低温冷库,正常运行时电流在6.1~6.45A左右,热保护器的额定电流时13.5A。我用钳表测得某一瞬间电流问14.5A,之后冷库热保护器断开,将热保护器电流调到15.5A,运行几个小时后热保护器又保护而停机,请教是什么原因造成的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zmq1966
    zmq1966 沙发
    缺相!!!有可能有接触不良地方。
    2009-12-27 13:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    多大的压缩机或电机?超过了规定的额定电流还去调高它?!
    检查压缩机或电机是否存在故障?
    2009-11-25 12:23:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选多发的膨胀阀

现在有一台12HP风冷冷风机组,进风的温度为32度,根据这个温度要选多大的膨胀阀,望各位老师指点!

回帖成功

经验值 +10