我家小区是集中供热,我家5搂 ,我家地暖温度始终上不去,给水管温度很热,回水管不热,我想在自己家加个管道循环泵是否可行? 我们那个单元都有类似的问题 ,就是循环不好,如果加循环泵的话 加在什么位置? 是加在给水还是回水管上? 我家98平方 6个回路的分水器, 得需要多大的泵? 请高手帮忙解答一下!1谢谢!

全部回答(3 )

  • bluefish112358

    供回水管道都可安装,选择流量400L/h,扬程2m左右的调速泵即可

    2023-01-08 07:42:08 来自 PC 评论 举报
  • chq3777
    我担心会不会有“小马拉大车”的情况? 因为回水管道也有压力,那么小的循环泵能顶动那么大的管网吗? 泵是那种体积很小 ,低噪音,扬程6米,陶瓷轴承, 还带3档调速的那种!!邻居家按了, 温控器控制,可是运转一会泵体很热,担心会烧坏,是不是泵小 还是安装有问题呢 ?