六层商场,地下一层超市,每层划分为7个防烟分区,设7个竖井排烟排风共用,横向每个防烟分区分别排烟,竖向7层相对照的防烟分区共用一台风机。竖井上每层排烟管应该设280防火阀,排烟口应该是用多页排烟口吧。
请教像这种排烟排风共用的系统,风口及防火阀该怎么控制呢?
平时阀门和风口均开启排风,着火时非着火区排烟口关闭,着火区排烟口仍开启排烟,温度达280度时排烟口关闭,与竖井连接的风管上的防火阀关闭,灭火后,风口再开启排风,这样控制对吗?
不知道电气能不能实现这样的控制,有点复杂呵呵!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
tjm19890209
沙发
每个排烟风机的风量是按120乘最大防烟分区面积计算吗
2013-09-02 14:30:02
赞同0
-
hnxiongwu2976
板凳
这个没有问题的,各层连接竖井的支风管上设置280度防火阀的为常开,火灾时非着火区域的防火阀均关闭,着火区域的开启排烟即可