土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下达人关于民规9.4.4电梯机房的问题

请教一下达人关于民规9.4.4电梯机房的问题

发布于:2009-11-24 18:16:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做的几个工程审图总被提同样的意见:
民规9.4.4条第一条规定:电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;轿顶、机房、底坑的电源插座;井道照明;报警装置。
我的电梯机房配电箱系统图与深度图样2009第12页里的做法基本相同,由于不太会转换格式贴图就不发了:L 9.4.4条文解释是这样的:电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得。审图办的专家就提出要将这些供电回路电源在双电源转换开关前取得。这里就不免产生疑问:1、国标深度图样的做法也是不可靠的。2、如何在双电源开关前取得这些回路电源?前端是否还需要加开关保护?如果是这样那不如做两个箱子算了。3、在总电源开关前取得的意义何在?在故障检修的时候各回路开关可以分别切断相应回路应该可以满足实际需求,跳过双切开关的作用何在?难道是为了防止误操作?
在我的理解中我觉得现行通用的这些做法完全可以满足实际需求,按9.4.4条执行又该如何执行,恳请各位同仁不吝解惑。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xxwmt
    xxwmt 沙发
    同样这几天为这事困惑,一人一说法 几位大师也有自己的想法 困惑啊
    2011-05-16 10:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • netling
    netling 板凳
    对于公共建筑,一般就设计两个箱子,也并不是很浪费啊,就多了个小箱子而已
    对于住宅,一般仅设计一个双切箱即可,因为上述民规并不是强制性规范,另外在我们当地的规范中明确规定在住宅中是可以这么布置的
    2010-11-03 10:55:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅配电箱的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器怎么选择?

规范这样规定,但我查了很多样本都只是能增加欠电压附件,只有一家把过欠电压组 在一起的,不知道大家图纸怎么标注的,请赐教

回帖成功

经验值 +10