水管为PPR管,等电位箱还有必要设置么

发布于:2009-11-24 18:05:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水管为PPR管,等电位箱还有必要设置么?等电位设置的要求是什么?什么时候必须设置等电位啊?这个概念真是不好理解。请大家指教。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • supermanhe
    supermanhe 沙发
    :D 随着建筑材料的不断更新与换代,新工艺.新材料.的不断出现,的确给电气施工带来了新问题,.最近我也遇到了相同的问题,再此与大家共同探讨.现在的煤气管道进户也是PVC热缩管,自来水管线也是,就拿采暖管线来说吧进户的管路是铁管个分户是PVC管????:o 等电位的施工图集也看了怎么办呢???:o 那就是尽可能的在进户的主管路铁管连接等电位线啦:P 如水表,热量表进户的水管阀门处连接跨越线.卫生间得注意因为潮湿不得大意!我是在等电位的主箱焊接6mm的热镀锌圆钢引入各户地,在做盒时你先用扁铁一面转眼维成九十度与圆钢焊接后再镶盒.(卫生间的局部等电位)尽自己所能吧!!!说实在的你就是问电气监理也拿不出什么好办法来;P
    2009-12-08 17:00:08

    回复 举报
    赞同0
  • yesanguan
    yesanguan 板凳
    塑料的等电位连接没有意义,不是导电物质
    2009-11-26 09:25:26

    回复 举报
    赞同0