发布于:2005-07-03 10:11:03
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
一家塑胶厂,有六条同样的生产线(南京产).每条一台110KW直流电机和一台十多KW的交流电机.用三台400KVA变压器分别独立供电,每台带二条生产线.每台变压器配有195Kvar的补偿电容屏(有自动补偿控制仪).
投产以来,三台变压器中,二台补偿正常,每月还有功率因数奖.另一台补偿就一直不正常,功率因数总在0.8~0.9和超前最大1.6)间频繁波动.为此厂家换过三台自动补偿控制仪,在问题没解决的情况下又加装一台195Kvar(同厂同型号)电容补偿屏,结果依然.如果将补偿全退出功率因数在0.7~0.8间,也会出现超前,只是频率较退出前低.
望各位同仁予以赐教.
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
还有,在有谐波的情况下,你光用电容器补偿,那是看上去功率因数(相位)的是上去了,其实畸变功率因数更严重了,
因为单纯的电容补偿对谐波是有放大的.你说功率因数变化较大那和你的负荷有一定的关系,它不是稳定的,导致功率
因数变化较大,其实这些直流电机(应该是全控的吧)在满载时的相位功率因数还是蛮高的.