供暖系统采用上供上回方式,散热器局部安装为立放,进出口均在上方,为什么在这样安放的几个回路里局部出现不热现象呢?水质目前没问题 ,而且换热间里的压力平时为3左右,可是在下午4-5点开始升压 一般升值5-6公斤,8点以后开始降压,那位高手能告诉我下原因及解决方法么?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板2、如果不好找做建筑的,可以适当采用“节能标准”上的限值近似来算。
3、另外还有很多不知道的内容,能问到就要问:采暖热源来源是换热站还是小区锅炉房还是什么?热源供回水温度是多少?
当然,那个按面积热指标来套的方法,除非不得已,尽量不要用。