土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短柱超筋如何处理
现在做一个小高层,有个高度只有1.3m的管道层,该层形成短柱,超筋很厉害,柱子都调到500x600还是不行
不知道该如何处理?请高手指教

全部回答(1 )

  • fwg
    fwg

    小高层是用什么结构形式?是纯框架还是框架剪力墙?应该是剪力超筋(箍筋),建议调整结构布置,比如适当增加墙的数量。

    2023-07-14 08:12:14 来自 PC 评论 举报